bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation

 
Привет всем.
Вот, вчера открылась интересная задача - грамотно выбрать кабель или провод для присоединения электроустановки мощностью 200 кВт. Длина воздушной-кабельной линии - 170 м. Один пролет 70 м, другой - 40 м, остальное - по стене и внутри зданий.
Сейчас там АВВГ 4х120 кв. мм, в пролетах он на тросе. Я определил, что его пропускной способности на 200 кВт не хватит. Интересно, бывает ли СИП с сечением больше 120 кв. мм? А какой бы провод выбрали вы?
Дмитрий Малыхин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation

 
СИПы бывают сечением до 240кв.мм
Дмитрий Малыхин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation

 
По предварительным прикидкам получается около 380А.
Для воздушки СИП-1-0.6/1 3х150+1х95 (доп.длит.ток 380А)
Для каб.линии внутри здания - это два кабеля с медными жилами 4х70 (доп.длит.ток 196+196=392А).
Падение напряжения по обоим участкам в сумме 3%
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation

 
Спасибо за отклик.
А купить 110 м кусок СИП-1-0.6/1 3х150+1х95 обычно не составляет труда? В сравнении с медным, который можно подвесить (хотя и не хочется) на тросе (возможно, на существующем)?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine

 
Типовые проекти для монтажа ВЛИ выполнены для СИП сечением до 120 мм.кв., с расчетом монтажных пролетов и несущей способности опор. Мне кажется для монтажа ВЛИ все же лучше использовать подвеску универсального кабеля Мульти-Виски (Торсада СН) расчетного сечения с использованием линейной арматуры ENSTO. В качестве Пособия по монтажу использовать книгу 5 том 1 фирмы ENSTO и аналогичный типовой проект.
Дмитрий Малыхин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation

 
В каталогах IEK есть арматура для монтажа СИП сечением до 150кв.мм включительно.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation

 
А само по себе решение использовать СИП в этой ситуации не выглядит вычурным? Может, все-таки, медный кабель на тросе?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 664 ,  Russian Federation

 
Цитата bigmaster:
А само по себе решение использовать СИП в этой ситуации не выглядит вычурным? Может, все-таки, медный кабель на тросе?
Вычурно медь применять в питающих сетях...
Цитата bigmaster:
Сейчас там АВВГ 4х120 кв. мм, в пролетах он на тросе.
Ну и добавьте еще один в параллель...
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation

 
Цитата Razryad:
Ну и добавьте еще один в параллель...
Интересное решение.
Читайте в нашем tg-канале:  
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.

 Страницы: [1]   

 Электротехника (в разделе 9604 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 28):

 
Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных...
Постановлением МАиС от 29.04.2026 №34 утверждено Изменение №2 к СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы...
Сбор замечаний и предложений для внесения изменений в СН 4.04.01-2019 и СП 4.04.04-2023 "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
СН «Электрические сети внешнего электроснабжения».
С 14 июля 2025 г. действуют СН 4.04.05-2025 «Электрические сети внешнего электроснабжения», утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 17.02.2025 № 23.
Какие объекты подлежат оснащению автономными источниками питания...
На Pravo.by опубликовано постановление Совета Министров РБ от 6 июня 2025 г. № 304 «О категорировании электроприемников и объектов электроснабжения».

Утверждены СН «Электрические сети внешнего электроснабжения».

Опубликован ТКП «Правила технической эксплуатации электроустановок...

Напольные лючки для скрытого монтажа розеток.

ТКП 339—2022 взамен ТКП 339—2011. Обсуждение изменений.

Видеозапись вебинара по силовым и специальным кабелям.

Новый вид трубы для подземной прокладки кабеля. Задаем вопросы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 533, всего 42140(+22) пользователей |
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Размещение рекламы и статистика | Контактная информация