 Электротехника / параллель дэс  

 
 старик2   24 Сентября 2015

 
Помогите п-та. Как будет выглядеть схема соединения пяти ДЭС для работы в параллель (если одна выходит из строя-подключается другая и т.п.) Дизельные комплектные в кожухе, стоят на улице. Какое еще нужно оборудование поставить? И еще, есть ли нормы по ограничению расстояний между дизельными?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Сентября 2015
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine

 
Ну к примеру можно решить вопрос так.

*  5 генераторов.jpg (537.3 Кб, 2480x3508 - просмотрено 125 раз.)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation

 
это делается на базе программного решения. Многие ДГУ это поддерживают легко. Ставили и пять и более....
Читайте в нашем tg-канале:  
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.

 Страницы: [1]   

 Электротехника (в разделе 9604 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 28):

 
Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных...
Постановлением МАиС от 29.04.2026 №34 утверждено Изменение №2 к СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы...
Сбор замечаний и предложений для внесения изменений в СН 4.04.01-2019 и СП 4.04.04-2023 "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
СН «Электрические сети внешнего электроснабжения».
С 14 июля 2025 г. действуют СН 4.04.05-2025 «Электрические сети внешнего электроснабжения», утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 17.02.2025 № 23.
Какие объекты подлежат оснащению автономными источниками питания...
На Pravo.by опубликовано постановление Совета Министров РБ от 6 июня 2025 г. № 304 «О категорировании электроприемников и объектов электроснабжения».

Утверждены СН «Электрические сети внешнего электроснабжения».

Опубликован ТКП «Правила технической эксплуатации электроустановок...

Напольные лючки для скрытого монтажа розеток.

ТКП 339—2022 взамен ТКП 339—2011. Обсуждение изменений.

Видеозапись вебинара по силовым и специальным кабелям.

Новый вид трубы для подземной прокладки кабеля. Задаем вопросы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 457, всего 42140(+22) пользователей |
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Размещение рекламы и статистика | Контактная информация